NoliN
Господа, если не трудно. Выскакивает ошибка "Контроль изм.Т", при этом по всем показателям установка работает нормально. Обогрев электрический. Ошибка выскакивает не сразу, через час, бывает больше. Сбрасывается только рубильником.
wise_fox
А контроллер при этом поддерживает установленную температуру? Если мне не изменяет память, это сообщение говорит о невозможности поддержания заданной температуры с предустановленной ошибкой в течение определенного (тоже предустановленного) времени. А сбрасывается она не обязательно рубильником, можно заблокировать и разблокировать опять.
NoliN
Температура действительно меньше уставки (при заданной 21, установка в помещении удерживает 16), но мы грешили на холодные батареи! Неужели если температура в помещении меньше заданной,контроллер будет выдавать ошибку и ничего нельзя с этим поделать?
wise_fox
меньше или больше заданной - контроллер должен оповещать о невозможности выполнять задание:) с третьего уровня доступа можно увеличить дельту t, чтобы он больше не ругался. А вообще странно, что Вас устраивает такая ситуация, когда t текущая = 16 при t установленной 21, возникает вопрос - а зачем тогда тут вообще контроллер, приточка?...
NoliN
Спасибо за совет, попробую! Сейчас нагреватель выдает 100%, просто не справляется с большим объемом. Расчитываем что когда дадут отопление все будет нормльно.